变电站独立避雷针接地规范

变电站独立避雷针接地规范

变电站独立避雷针的接地规范主要包括以下几点:

1. 距离要求 :

独立避雷针与被保护物之间应保持不小于5米的距离,以避免雷击避雷针时发生反击。

避雷针及接地装置距道路及出口的距离应大于3米,否则应铺设碎石或沥青地面5~8cm厚,以保护人身安全。

2. 接地方式 :

独立避雷针应设置独立的接地装置,与接地网间的地中距离不小于3米。

避雷针必须双接地,即使用两根接地引下线对称连接后实现双接地。

3. 接地电阻

接地电阻应不大于10欧姆,具体标准依据电压等级和当地土壤条件可能有所不同。

在10kV及以下的变电站中,接地电阻通常不大于4欧姆;在35kV及以上的变电站中,接地电阻通常不大于1.6欧姆。

4. 其他注意事项 :

避雷针不应设在人经常通行的地方,且应定期检查和维护接地系统,确保其正常运行。

在特殊地区(如高海拔、导电性高的地区),接地电阻要求可能更为严格。

以上规范是为了确保变电站独立避雷针能有效吸收和分散雷电能量,保护设备和人员安全。请根据当地具体规定和实际情况进行设计和施工